    *********水电站

    左岸地下电站、泄洪洞土建及金属结构安装工程(第Ⅰ标段)

    施工测量控制网复测及加密技术总结

    1.工程概述

    ****水电站位于四川省雷波县与云南省永善县接壤的金沙江****峡谷中,下游距宜宾市184km(河道里程),左岸距四川省雷波县城约15km,右岸距云南省永善县城约8km。

    ****水电站枢纽由拦河大坝、泄洪建筑物、引水发电建筑物组成。发电厂为地下式,分设在左、右两岸山体内,各装9台、单机容量为700MW的水轮发电机组,总装机容量12600MW。

    引水发电建筑物由电站进水口、压力管道、主厂房、主变室、尾水调压室、尾水洞及出口、通风洞、出线洞、地面出线场及地下厂区防渗排水系统等建筑物组成。引水系统采用“单机单管”供水,地下厂区主厂房、主变室、尾水调压室三大洞室平行排列,尾水系统采用“三机一室一洞”的布置格局。2.观测依据

    2.1《水电水利工程施工测量规范》(DL/T5173—2003);2.2《中、短程光电测距规范》(GB/T 16818-1997);3.平面坐标和高程系统

    平面坐标为金沙江坐标系;高程为黄海高程系,高程投影面470m。4.资源配置

    ******测绘工程院****项目部组织7人参加作业。使用仪器为

    LeicaTCR402型全站仪,标称测角精度为±2",测距精度为±(2mm+2mm/km?D);对讲机6部。以上仪器均进行了计量检定,各项指标均符合精度要求(详见检定证书)。5.平面控制测量

    5.1 根据左岸地下厂房工程的工程分布,经过现场踏勘,首先以业主测量中心提供的已知控制点金江湾、镇江关和仙游洞为起算点加密Ⅲ等控制点ZC01,以仙游洞、XⅡ29为起算点加密Ⅲ等控制点ZD1,将严密平差后的ZC01,ZD1作为已知点参与测量平差工作。以ZC01和仙游洞为起算点,蔡家岩和XⅡ34为终点,布设一条附和导线,穿过整个1#交通洞;以ZC01和仙游洞为起算点,ZD

    1,XⅡ29为终点,沿尾调交通洞布设另一条附和导线,并与1#洞导线ZC06点为节点形成导线网。在各个支洞交岔口都布设控制点,按Ⅲ等导线网要求进行观测。

    5.2平面控制测量

    外业观测严格按照《水电水利工程施工测量规范》(DL/T5173-2003)的相应规定进行作业。规范中光电测距附合(闭合)导线技术要求见表1

    表1 光电测距附和(闭和)导线技术要求

    针对遂洞内粉尘较多,能见度较差的条件,我部采用提高测回数的方法来保证精度,即进行测左右角各五个测回共计十个测回,以此来保证达到规范要求的精度。

    进行水平角观测时按方向观测法严格按照表2规定进行观测,

    思想汇报专题表2 水平角方向观测法技术要求

    测后各量一次仪器高和棱镜高,高度量至毫米;每站观测结束后,注意查看对中器及水准器,以保证观测过程中测站没有动;记录人员认真仔细记录好每站的点名、开始时间、结束时间和仪器高及棱镜高。5.3内业数据处理

    对外业观测记录手簿进行了

    200%的检查,经检查无误后再对边

    长进行投影改正,之后再将数据输入武大测绘学院的的“科傻”测量数据处理系统进行计算。6高程控制测量

    选定以ZC01为起算点,分别以蔡家岩,II29为终点,以ZC06为节点布设导线网(见附图1),即: ZC01?ZC02?ZC03?ZC04?ZC06?ZC07?ZC08?ZC09?ZC10?ZC11?ZC12?ZC13?ZC14?ZC15?ZC16?ZC17?ZC18?ZC19?ZC20?ZC21?ZC22?ZC23?ZC24?ZC25?蔡家岩;ZC01?ZC02?ZC03?ZC04?ZC06?

    WD01?WD02?WD03?WD04?WD05?WD06?WD07?WD08?ZC09?ZD2?ZD1?II29 光电测距三角高程导线线路。全线高程控制点均按《水电水利工程施工测量规范》中三等三角高程之要求实测,采用Leica TCR402全站仪直接测往返高差,高程导线均按4测回观测。

    高程控制网平差软件为:武大测绘学院的的“科傻”测量数据处理系统,精度统计如下:

    高程精度评定标准为:W闭=H起+ ∑Hi- H终 三等水准线路闭合差W闭≤12L mm

    其中:L为闭合或附合线路长度,单位为km。****工程施工控制网复测光电测距三角高程精度评定表

    7.结论

    根据平差结果统计,导线角度闭合差为-8.6”,远小于18”的限差;控制网中平面点位平均点位误差为±7.3mm;全长相对闭和差为1/75000,满足平面控制复测及加密要求。三角高程导线的闭合差为8.0mmm,远小于规范规定的24.08mm,满足三等高程控制复测及加密要求。范文TOP100总之整个控制网的测量成果达到施工控制网的精度要求。

    8、提交资料:

    8.1施工测量控制网复测及加密报告;8.2施工控制网复测及加密示意图;8.3施工控制网复测成果表;

    8.4控制网复测使用仪器的检定证书复印件。

    ****股份有限公司测绘工程院****项目部

    2006年3月20日

    篇二:控制网复测技术总结

    1.工程概况

    恶滩水电站扩建工程位于广西忻城县红水河红渡大桥上游3 km,坝址上、下游分别与百龙滩水电站尾水和规划中的桥巩水电站正常蓄水位相衔接,距离百龙滩水电站76 km。工程是一座以发电为主、兼顾航运、灌溉等综合利用坝、河床式厂效益的水利水电工程,电站总装机容量为600 MW;电站主要建筑物有:拦河房、船闸及开关站等。2.原施工控制网简况

    在枢纽工程地区,广西电力工业勘察设计研究院,于2001年10月建立了二等首级施工控制网(平面和高程)和三等加密施工控制网(平面和高程),其中二等首级施工平面和高程控制网点各6个,二等平面控制网平差后测角中误差为:±0.98″,最大点位中误差为:±1.0mm;二等高程控制网平差后高差中误差为:±0.8mm/km,最大高程点位中误差为:±0.89mm;三等平面加密控制网点6个,最全面的范文参考写作网站三等高程加密控制网点7个。3.控制网复测依据

    依据恶滩水电站工程建设监理中心提供的《关于工程首级控制网复测的通知》,以及《水利水电工程施工测量规范》(SL-52-93)的要求来进行复测。4.复测项目说明

    根据现场对施工控制网点的布设情况及本扩建工程施工的特点,主体工程主要在左岸施工,大部份的原三等施工控制网点均落在施工区域以内,其随着施工的进展而将不复存在,故其使用效率不高。而二等施工控制网点基本上是布设在施工区域以外,且点位位于地势较高地方,点之间的通视条件较好,不受到工程施工的影响,在今后的施工测量中将会大量使用。因此本次施工控制网复测工作是:全部二等平面及高程控制网点。

    5.复测方法

    5.1平面控制网复测方法

    在原首级二等施工平面控制网点的基础上,布设两个大地四边形,按《工程测量规范》(GB50026-93)中二等三角网测量技术要求,采取边角联合测量的方法,测量其所有边长和水平角度;边角网的起算数据为:Ⅱ01点和Ⅱ02点坐标。平面控制网平面图见附件1。5.2 高程控制网复测方法

    原高程控制网在左、右岸各布设3个二等点,其中左岸的ⅡBM01因其位置落在施工区内,已在电站前期准备工作施工中损坏,现仅存两个点。高程控制网复测方法是:采用附合水准测量法,以ⅡBM02、ⅡBM04为起算点,水准线路布设为:左岸由ⅡBM02?ⅡBM03;右岸由ⅡBM04?ⅡBM05?ⅡBM06组成,用水准仪分段测量其相对高差;左右岸二等水准网之间用全站仪三角高程代替水准高程的测量方法对向观测。范文写作水准观测各项要求按《规范》中有关规定执行。6.外业观测 6.1使用仪器设备

    平面控制网的边长和角度测量作业使用仪器是瑞士生产的徕卡TCA2003型全站仪,该仪器测角精度为:±0.5″,测距精度是: 1+1ppm.D,仪器按规定进行了检测,并获得了检测合格证书;高程控制网测量作业使用仪器也是瑞士生产的NA3003型水准仪及其相配套的条码水准尺,水准仪和条码水准尺经权威部门检定合格。6.1-2角度和边长观测

    控制网观测时,每点均设站观测,其中水平角采用全圆方向测回法,观测9个测回,边长相应往返测9个测回,同时观测气压和温度,并输入仪器

    自动改正水平距离;观测值各项限差按《工程测量规范》有关规定执行。为获得较高精度的外业观测成果,观测中采取了一些有利措施:

    (1)、选择有利的观测时间:上午9:00~~12:00,下午15:00~~17:00。(2)、为避免逆光观测,上午在左岸设站,观测右岸的点;下午在右岸设站,观测左岸的点。

    (3)、在阳光下观测时,仪器站、镜站用太阳伞遮阳。

    (4)、采用仪器内存自动记录,仪器因受环境影响不能自动记录时,采用人工补充记录。6.1-3水准外业观测

    水准观测严格按《规范》要求进行,观测是在标尺成像清晰,稳定时进行,并用测伞遮阳。立尺点选择牢固地方,尺垫要踩稳,立尺时用木棍支撑,以保持铅直、稳定。水准测量前后视距长度≤50m,前后视距差≤1.0m,累计前后视距差≤3m,下丝读数≥0.3m。水准网均往返观测两次,各项限差均符合《规范》中表3.2.1的规定。7.平差计算 7.1平面控制网平差

    二等平面控制网复测平差采用严密平差法,平差软件采用清华山维《NASEW95》在计算机上进行平差计算。在平差前先对采集的数据进行传输,然后计算边角的平均值,所有观测的边长均经过乘常数、加常数改正,投影面高程为100m,测前已输入仪器中,为保证平差成果的准确性。本次平差计算采用两种方法进行: (1) 按边角网平差。(附表1) (2) 按角度平差。(附表2)

    平差起算数据为Ⅱ01、Ⅱ02两点坐标,设该点为无误差,推算其余点的

    坐标值。平差后的结果是:

    (1) 按边角网:测角中误差为±0.93″。(规范要求为:±1.0″),最

    大的点位中误差为±1.55mm,最弱的边长相对中误差为,(规范要求为)。

    (2) 按角度:测角中误差为:±0.93″,最弱边长相对中差为,

    最大的点位中误差为±3.45mm,平差后复测网与首级网同一点上的坐标差值即为检查首级成果网的数据,平差成果见附表3。

    7.2高程控制网平差

    水准网平差计算,线路组成分别为ⅡBM02、ⅡBM03和ⅡBM04、ⅡBM05、ⅡBM06,平差前对内存在NA3003水准仪的数据进行传输,高程起算数据分别取ⅡBM02、ⅡBM04;依次推算出ⅡBM03;ⅡBM05、ⅡBM06的高程。平差后观测值中误差为?0.35。左、右岸三角高程联测往返闭合差为

    mh??4.9mm,(规范要求为?7.6mm)。水准复测成果见附表

    4。

    7.3复测成果分析

    由于使用功能齐全、精度较高的观测仪器,采取有效的观测措施,本次复测获得了较好的观测成果,达到了预期的观测目的。从平差成果看,边角网、测角网的几项主要精度指标如下:

    从表中可看出,边角网几项精度指标均高于测角网,但平差后的坐标值与基准值相差反而较大,达15mm,其中主要原因是原广西电力勘测院所使用

    的日本尼康全站仪与我部使用的瑞士徕卡全部仪测距的精度不同,从而产生测距误差。

    在角度观测中,设计院所使用的仪器为瑞士的T3经纬仪,我部使用的是瑞士的TCA2003全站仪,两种仪器的测角精度分别为:±1.0″、±0.5″,同属Ⅰ级仪器。本次复测采用角度平差后其坐标成果与基准值基本吻合,最大坐标误差值为⊿x=+3.8mm,⊿y=-2.8mm,此项误差属正常的测量误差,由此可以判定,首级网Ⅱ01~Ⅱ06点点位稳定,坐标成果可靠,可继续作为恶滩水电站扩建工程建筑物放样的依据。

    水准网复测左岸从BM02至BM03往返测高差闭合差为±0.5mm,高程闭合差为+0.6mm.右岸从BM04至BM05、BM06,往返测高差为±0.1″,高程闭合差BM05为-0.2mm,BM06为-0.7mm。左右岸三角高程闭合差为-2.4mm。上述几项精度指标均满足《规范》的要求,复测成果与基准值基本吻合,说明水准点点位稳定,可继续作为施工放样的控制。

    附表3.原测坐标与复测坐标比较

    篇三:控制网复测总结报告

    九景衢铁路JQJXZQ-2标 精密控制网复测总结报告

    编制: 复核: 审核:

    技术负责人:

    中铁二十五局集团有限公司 九景衢铁路JQJXZQ-2标项目部

    2014年5月

    目 录

    1 完成任务情况........................................................................11.1 任务来源..........................................................................11.2 测区概况..........................................................................11.3 工作内容..........................................................................21.4 执行的技术依据及精密测量控制网复测精度指标........................................2 1.4.1 执行的技术依据................................................................2

    1.4.2 精密测量控制网复测精度指标....................................................2

    1.5 施测单位..........................................................................31.6 完成工作的起止日期................................................................31.7 完成的工作量与相邻标段联测的桩点..................................................3 2 坐标系统及巳有资料利用情况...........................................................52.1 坐标系统..........................................................................52.2 巳有资料利用情况..................................................................5 3 复测方案执行情况.....................................................................53.1 仪器检定..........................................................................53.2 精密控制网复测....................................................................53.3 GPS观测操作及手簿填写............................................................63.4 GPS网数据处理....................................................................73.5 水准复测..........................................................................8 3.5.1 水准点的观测..................................................................8

    3.5.2 水准复测数据处理..............................................................8

    4 项目质量检查........................................................................9 5 提交的成果资料......................................................................9 6 附件................................................................................9附件1:CPI复测成果及比对表..........................................................10附件2:CPII复测成果及比对表.........................................................13附件3:三等水准复测成果及比对表.....................................................20附件4:水准网闭合差.................................................................24

    1 完成任务情况 1.1 任务来源

    根据中铁二十五局九景衢铁路JQJXZQ-2标项目部对九景衢铁路JQJXZQ-2标测量工作的要求,对本标段的基础平面控制网(CPⅠ)、线路平面控制网(CPⅡ)及三等水准高程控制网进行复测工作。

    1.2 测区概况

    新建九景衢铁路江西段JQJXZQ-2标。起讫里程为DK15+700~DK66+100,正线长度50.4km。本标段共有特大、大中桥梁28座19.207km,框架式小桥3座59.37m;隧道6座4.078km;盖板涵5座241.86横延米,框架涵120座2789.37横延米,倒虹吸6座156横延米;路基27.3km,挖方147.67万方,填方237.14万方;本标段设都昌、油墩街2个站。

    1.3 工作内容

    依据2014年4月中铁第四勘察设计院集团有限公司相关负责人员所交的控制点以及成果表:

    ⑴ CPI点成果表;⑵ CPII点成果表;⑶ 三等水准点成果表。

    以上成果表见附件(设计院交桩表),其中CPI014-1、CPI016-1、CPI021已被破坏;CPI018-2周边环境改变(遮挡),不满足摆仪器的条件;以上四个点不是重要桩点,且附近有其他桩点,与设计院沟通后无需补桩。

    1.4 执行的技术依据及精密测量控制网复测精度指标

    1.4.1执行的技术依据

    1.《新建铁路工程测量规范》(TB10101—99);2.《高速铁路工程测量规范》(TB10601-2009);3.《全球定位系统(GPS)铁路测量规程》(TB10054);4.《全球定位系统(GPS)测量规程》(GB/T18314-2001);5.《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-91);6.《国家三、四等水准测量规范》(GB12898-2009);

    7.《关于进一步规范铁路工程测量控制网管理工作的通知》(铁建设[2009]20号)。

    1.4.2 精密测量控制网复测精度指标

    平面控制网采用GPS卫星定位测量,测量精度及主要技术指标如下表。

    CPI、CPII网GPS测量的精度指标

    CPI、CPII控制网GPS测量的主要技术指标

    高程控制网采用水准测量方法施测,检测相邻线路水准基点间的高差,测量等级为三等水准。水准测量的精度及限差如下表。

    三等水准测量精度要求

    1.5 施测单位

    中铁二十五局九景衢铁路JQJXZQ-2标项目部测量队

    1.6 完成工作的起止日期

    2014年4月26至2014年5月17

    1.7 完成的工作量与相邻标段联测的桩点

    复测CPI 点35个,包括CPI013、CPI014、CPI015、CPI015-1、CPI015-2、

      《控制网复测技术总结》是篇好范文参考,讲的是关于测量、控制、观测、水准、精度、规范、成果、施工等方面的内容,希望大家能有所收获。

    • 办公文档
    • 研究报告
    • 管理文献
    • 应用文书
    • 学术论文
    • 金融行业
    • 地理文化

    推荐访问

    推荐一个好地方作文四年级上册优秀作文 推荐一个好地方四年级上册优秀作文(13篇) 一个好地方四年级上册优秀作文(13篇) 二年级作文我美丽的家乡10篇精选怎么写 二年级作文我美丽的家乡10篇精选 二年级作文我美丽家乡10篇 我能行作文600字 中考作文我能行600字5篇 中考作文我能行600字合集 2022十月朋友圈说说 2022十月你好的句子发朋友圈100句精选 十月你好句子发朋友圈100句 以清澈的爱只为中国为主题的演讲稿 “清澈爱只为中国”爱国主题演讲稿合集 三年级作文范文 猜猜他是谁三年级作文范文(精选26篇) 猜猜他是谁三年级作文范本(26篇) 以乡愁为话题的中考作文5篇作文 以乡愁为话题的中考作文5篇 以乡愁为话题中考作文合集 地理老师教学工作的总结范文5篇字数 地理老师教学工作的总结范文5篇 地理老师教学工作总结范本合集 司机岗位的工作个人总结报告5篇是什么 司机岗位的工作个人总结报告5篇 司机岗位工作个人总结报告合集 销售阶段性工作总结报告 销售阶段性工作情况的个人心得模板范文 销售阶段性工作情况个人心得模板范本 记一次愉快的寒假小作文5篇作文 记一次愉快的寒假小作文5篇 记一次愉快寒假小作文合集 我热爱这样的初中生活600字作文记叙文 我是如此地热爱中考语文作文(8篇) 我是如此地热爱中考语文作文(8篇) 地热 大学迎新活动创意策划 大学迎新创意策划(2022)5篇 大学迎新创意策划合集 销售本职工作内容的个人总结范文5篇字数 销售本职工作内容的个人总结范文5篇 销售本职工作内容个人总结范本合集 2022年度个人工作总结范文五篇图片 2022年度个人工作总结范文五篇 度个人工作总结范本五篇 社区放电影活动总结的缺点 社区放电影活动总结 放电影 2022大学军训心得体会 2022大一学生军训心得感悟范文最新7篇(实用) 大一学生军训心得感悟范本最新7篇(实用)