    篇一:锅炉技术总结

    汾阳垃圾焚烧发电项目35t/h循环流化床锅炉

    施 工 技 术 总 结

    山西省工业设备安装公司第四分公司

    二0一二年十一月十八日

    汾阳垃圾焚烧发电项目35t/h循环流化床锅炉

    施工技术总结

    姓名:郝鹏骞 技术职称:助理工程师

    工作单位:山西省工业设备安装公司第四分公司

    内容提要:山西省工业设备安装公司具备锅炉安装、改造,压力参数不限的一级资质证书。锅炉安装有成熟的施工经验,安装技术在总结中不断提高、进步。

    引 言

    能源与环境是当今社会发展的两大问题,随着经济的发展,环境保护问题日益突出,从保护环境质量出发《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国可再生能源法》与《环境保护质量标准》等法规,明确倡导使用循环流化床锅炉,以减少环境污染,该锅炉是目前最实用和可行的高效低污染燃煤设备之一。锅炉流化床燃烧的基本原理就是流态化燃烧加上固态物料的循环燃烧,能适应劣质燃料,在掺烧少量煤后,循环流化床锅炉可以用来做为垃圾焚烧锅炉,而采用方形水冷分离器的循环流化床锅炉即可保障炉内燃烧温度在850℃以上抑制二恶英的生成,也可很方便的将过热器进口烟气温度控制在800℃以下,最大限度的避免高温腐蚀对锅炉受热面管子的损害,脱硫除尘系统还采用了活性炭纤维毡与布袋除尘器组合方式,有效去除了烟气中的飞灰和残留二(口恶)英;该项目设备引进了德国、日本、奥地利、芬兰等国家在生活垃圾焚烧发电方面的先进技术,博采各家之所长,紧密结合中国垃圾特点,对国际先进技术进行优势整合、重新配置,通过引进、吸收、消化、再创新,已初步形成系统的国产化技术,除少数自动化控制系统外,90﹪以上的设备都是国产的。为中国的垃圾焚烧处理提供了一个较好的办法。汾阳市生活垃圾焚烧发电项目厂址位于山西省汾阳市,设置两条垃圾焚烧生产线,安装300t/d的焚烧炉2台,为实现资源综合利用,配套2×6MW空冷汽机轮发电机组,由于汾阳市属水资源贫乏地区,汽轮机组采用空冷,发电机出线电压10KV,本项目以处理城市生活垃圾为主要目的,全厂日处理生活垃圾300吨,并利用余热发电,上网运行,为环保、节能型工程,发出的电能部分用于本厂生产、生活所需外,其余部分通过110KV线路并入城市电网。本焚烧炉采用目前国际先进的技术工艺,并融汇了国内循环流化床垃圾焚烧技术三大院校(清华、浙大、中科院)的工艺技术优点,范文写作针对汾阳垃圾的热值情况,由南通万达锅炉有限公司设计制造,该锅炉不仅回避了以往国内循环流化床垃圾焚烧炉的技术缺陷,而且为我国北方地区垃圾发电产业垃圾焚烧工艺开辟了新的技术领域,大大降低掺煤比例,山西省工业设备安装公司已有循环流化床锅炉安装成熟的施工经验,由于本锅炉从构造上有所不同,布置紧凑,异形水冷分离器与过热器包墙膜式壁为整体布置,钢架分外钢架和内钢架,新增水冷屏,施工吨位大,锅炉安

    装是锅炉制造的再延续,如何合理、安全、有序安排施工,确保工期质量,山西省工业设备安装公司和建设单位一同坚持按高起点、高质量、高标准建设的原则来建设大同富乔垃圾焚烧发电项目,力争把该项目建成适合中国国情和具体实际的创新工程、精品工程、样板工程。本人做为锅炉专工,为提高自身的技术业务水平,促进企业的技术进步,特意将TG-35/3.82-LJ-300型循环硫化床锅炉的施工技术进行如下总结。

    一、工程概况:

    1.1工程简介

    汾阳垃圾焚烧发电项目由汾阳中科再生能源有限公司投资建设;总投资为2.4亿范文TOP100,设计单位是南通万达锅炉有限公司和中国轻工业广州设计工程有限公司设计,监理单位是北京五环建设监理有限公司,山西省工业设备安装公司是建筑安装总承包。合同价款采用《山东省2003年安装工程消耗量定额》及2011年山东省安装工程价目表,缺项部分参考2006年电力预算定额总价下浮比例报价(锅炉系统总价下浮31%,汽轮发电机系统总价下浮11%,管道、设备总价下浮10%,电气热控总价下浮10%)。本项目位于山西省汾阳市陆家庄村东南一公里处,距市区5公里,紧邻307国道,交通便利。一期项目投资2.4亿元,根据焚烧处理进厂垃圾量300t/d的规模,本工程选用两台南通万达锅炉有限公司生产的循环流花床垃圾焚烧炉,型号为TG-35/3.82-LJ-300型,规格为蒸汽锅炉,设计单台日处理垃圾能力为300t/d。2台垃圾焚烧炉及余热锅炉年运行小时数不低于8000h,全年处理进厂垃圾量为11万t,年发电量约22800×104 kwh。自2012年2月1日正式开工以来,工程建设进展顺利。1.2垃圾焚烧锅炉简介:

    TG-35/3.82-LJ-300型循环流化床锅炉,采用垃圾与燃煤按4:1掺烧的燃烧技术,整体布置采用前吊后支相结合的固定方式,单锅筒、自然循环、Ⅱ型布置、集中下降管、平衡通风、异形水冷分离器,循环流化床燃烧方式,最全面的范文参考写作网站在尾部竖井内按烟气流向依次布置高温过热器、低温过热器、高温省煤器、低温省煤器和空预器,过热系统中在高温过热器和低温过热器之间设置一级喷水减温器;锅炉采用两级配风,炉前微负压区布置一个垃圾进料口,垃圾口下部布置两个落煤管,锅炉启动采用轻柴油床下点火。垃圾焚烧工艺保证炉膛温度高于850℃、停留时间2秒以上的有效措施减少烟气中二噁英的产生,该锅炉炉膛比同类型锅炉高五米,保证了垃圾焚烧时的温度不低于850℃,燃料充分燃烧,烟气在高温段停留时间超过3秒,进一步抑制了二(口恶)英的生成,单台垃圾焚烧锅炉总钢耗量为 428吨,具体详见下表:

    料机及均匀拔料机入1#皮带输送机,1#强磁除铁机,2#皮带输送机,2#强磁除铁机,垃圾破碎机,3#链板皮带输送机,入垃圾贮坑;垃圾贮坑的垃圾用液压抓斗运至垃圾受料斗,经受料链板输送机,入炉链板输送机,均匀拨料机进炉膛燃烧。1.3垃圾焚烧锅炉主要尺寸:

    运转层标高 7000mm

    锅筒中心标高29800mm锅炉长度 11890mm锅炉宽度 6200mm

    本体最高点标高 34000mm

    1.4垃圾焚烧锅炉主要技术参数:

    锅炉型号 TG-35/3.82-LJ-300

    给水温度 150℃ 过热蒸汽温度 450℃ 额定蒸发量35t/h 额定蒸汽压力 3.82MPa 锅炉设计热效率 78%

    锅炉整体水试压力5.38MPa 排烟温度 160℃ 主蒸汽口径DN150

    二、思想汇报专题临时设施

    临时设施在数量、使用功能、安全性能等方面能满足施工生产、生活、办公等要求,具体情况如下: 2.1办公室:

    室内净高2.8m,面积为16.5m2的彩板房12间,室内卫生整洁,安装纱窗,办公用品摆放整齐有序,各种制度图表齐全,悬挂位置得当,资料归盒入橱,电扇,电暖器齐备。2.2宿舍:

    室内净高2.8m,面积为16.5m2的彩板房四排21间,室内卫生整洁,安装纱窗,电扇,电暖器齐备。每舍居住不超过8人,每人居住面积不少于2m2。保持宿舍卫生整洁、通风良好,日常生活用品放置要整齐有序,建立了宿舍用电及卫生管理制度,落实专人负责制。2.3厕所:

    厂区最北边距办公区500米处闲置区设公共厕所一座,能容纳40人同时使用,厕所有防蚊蝇措施,并设专人定期消毒。2.4食堂

    管理人员食堂为室内净高2.8m,面积为16.5m2的彩板房2间;工人食堂为室内净高2.8m,面积为33m2的彩板房1间;食堂距厕所、垃圾场(箱)及其他产生有毒、有害物质的场所30m以外,并做到四周场地平整、清洁,无污水、污物。食堂安装纱门、纱窗。有通风、排气和污水排放措施。生、熟食品分开,有防尘、防蚊蝇措施,储藏室门口设挡鼠板。食堂炊具、餐具放置整齐,并及时消毒,生活垃圾有专人负责清理。食堂卫生符合国家规定的饮食卫生标准,炊事人员上岗前必须穿工作服、戴工作帽,保持个人卫生,炊事和卫生管理人员每年进行一次健康检查,实行健康证制度。2.5材料库:

    篇二:锅炉专业技术总结

    天津北疆发电厂一期2×1000MW工程

    #2机组锅炉专业技术总结

    一、工程概述

    天津北疆发电厂一期工程2×1000MW火力发电机组,锅炉由上海锅炉厂生产的超超临界一次中间再热、平衡通风、半露天布置、固态排渣煤粉炉、全钢构架、全悬吊结构Π型锅炉,双切圆燃烧方式;设有启动循环泵。锅炉型号:SG3102/27.56-M54X,最大连续蒸发量为3102t/h,锅炉过热器出口额定蒸汽压力为27.56MPa,额定蒸汽温度605℃,再热蒸汽温度603℃。

    锅炉大板梁标高92560mm,锅炉水冷壁由垂直段水冷壁、螺旋段水冷壁、冷灰斗水冷壁组成。炉膛为全焊接密封膜式水冷壁,炉膛宽度34290mm,深度15545mm。从18021mm至52375mm标高为螺旋段及过渡段管屏区域,螺旋升角为20.7524°。其上部为垂直段、折烟角、垂帘管管屏,下部为冷灰斗管屏,水冷壁下集箱标高7500mm,顶棚标高74860mm,水平烟道深度7010mm,尾部烟道深度12900mm,炉膛上部布置分隔屏过热器和后屏过热器,炉膛折焰角上方有末级过热器,在底包墙处布置了末级再热器。尾部竖井分隔成前后两个烟道,前部布置有低温再热器,后部布置有低温过热器。省煤器布置在低温再热器和低温过热器的下部。二、工程范围

    1、本体钢结构;本体承压部件、组件及附件;本体附属系统、附件;炉膛、炉底渣斗、水平及烟气竖井的刚性梁及附件;炉顶密封钢结构;炉墙、耐火密封材料砌筑;本体烟(风)道;燃烧器、孔、门及其它配套附件;本体钢平台、钢走道、钢扶梯、钢性平台等;容克式三分仓回转式空气顶热器及其配套附属设备。

    2、中速磨煤机6台。型号:MPS275。每台磨煤机包括完整的配套附属系统(含密封风系统等)、设备、附件。电子称重耐压式给煤机6台,包括进出给煤机的煤管道、附件。送粉管道及其附件。制粉系统防爆蒸汽系统。含石子煤斗6台,阀门和附件等。

    3、一次风机2台。动叶可调轴流式,每台一次风机包括完整的配套附属系统、设备、附件。送风机2台。动叶可调轴流式,每台送风机包括完整的配套附属系统、设备、附件。引风机2台。动叶可调轴流式,每台引风机包括完整的配套附属系统、设备、附件。送风机消音器2台;一次风机消音器2台。一次风暖风器2台;二次风暖风器2台。风道系统、附件等;烟道系统、附件等。

    4、电气除尘器2台。型式:三室、六通道、五电场。含:配套钢结构、平台、走道、栏

    杆、扶梯、电气设备、相关设施及附件以及布置在电除尘控制楼内的设备等。以灰斗出口法兰为界,法兰下面的手动插板门归其他标段。

    5、点火油系统中主厂房外供油母管、回油母管分界在炉侧外排柱中心线向外3m处。主厂房内管道#A标段与#B标段的分界在主厂房内11号柱与11’号柱之间,距离11号柱中心线(纵向)1m处。

    6、锅炉启动系统:含启动循环泵、启动疏水泵、启动疏水扩容器和疏水集水箱等设备及系统连接的有关管道、阀件、附件等;启动系统的排污管道施工至炉后废水池。

    7、除灰渣系统施工范围为从锅炉下联箱出口,经风冷干式排渣机、碎渣机、二级输渣机、斗式提升机至渣仓出口范围内所有除渣系统设备、管道、阀门、料位计、附件等。从省煤器灰斗出口法兰起至锅炉房外侧柱3m以内的气力输灰设备、管道、阀门、料位计、附件等。

    风冷干式排渣机(含渣井、大渣破碎装置)1套;碎渣机、二级输渣机1套;斗式提升机2台;贮渣仓及卸料设备1套;除渣供水泵2台、排污水泵2台;水箱一个;起重机1台;省煤器输灰器(仓泵)8台;冷却水管道、阀门;压缩空气管道、阀门;落灰管、柔性接头、法兰、连接件等;管道、阀门、料位计、三通、给料机、连接件、附件、平台扶梯等。

    8、除灰空压机房:螺杆空压机、6台,空气净化器、6台,贮气罐、4台,起重机: 2台;空压机房内冷却水管道、阀门和连接件;排污管道、阀门和连接件;压缩空气管道、阀门和连接件等。空压机出口至贮气罐之间管道、阀门和连接件;空压机房外侧柱3m以内的其它管道阀门和连接件;贮气罐出口3m处是B标段与其它标段的接口。

    9、B标段施工范围内全厂设备、管道保温油漆工作。三、工程特点

    1、施工安全和文明施工严格执行《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)、《电力安全工作规程》、《电力建设安全施工(生产)管理制度》、《电力建设施工企业全面质量管理办法》,并设置安全管理机构。

    2、工程项目#2机组设计由北京国电华北电力工程有限公司设计。山东电建二公司、承担该工程的建设施工任务。调试单位为华北电力科学研究院,建设监理单位为北京华联电力工程监理有限公司。主要设备由国投津能有限公司自己进行采购。

    3、本期工程建设两台1000MW燃煤机组,锅炉采用上海锅炉厂有限公司生产的一次中间再热、单炉膛平衡通风、∏型布置、八角双切圆燃烧方式、全钢构架悬吊结构、半露天布置、固态排渣超超临界参数直流炉;汽轮机采用上汽厂引进德国西门子超超临界1000MW汽轮机技术进行设计制造的超超临界、一次中间再热、单轴、四缸四排汽、双背压、抽汽凝汽式汽轮

    机。

    4、本工程材料到货较晚,工作周期较短,工作量比较集中,对人员、机械、施工质量要求高;此外,还存在设备交付不及时,安装交付保温日期等问题。四、锅炉本体安装技术总结 (一)、工程简介

    天津北疆发电厂一期工程2×1000MW火力发电机组,锅炉由上海锅炉厂生产的超超临界一次中间再热、平衡通风、半露天布置、固态排渣煤粉炉、全钢架结构、全悬吊结构∏型锅炉,八角切圆燃烧方式。锅炉型号:SG-3102/27.46-M532,最大连续蒸发量为3102t/h锅炉,设有启动循环泵。锅炉过热器出口额定蒸汽压力为27.46Mpa,额定蒸汽温度605℃,再热蒸汽温度603℃。每台锅炉配有两台上海锅炉厂有限公司制造的2/34-VI(T) –2080型容克式三分仓空气预热器。(二)、施工管理

    1、#2机组锅炉专业施工组织机构

    2、工期进度

    2.1、钢架安装 2007.11——2009.9 2.2、空器预热器安装 2009.1——2009.10 2.3、受热面焊口地面组合2008.8——2009.3 2.4、受热面组合件安装 2008.9——2009.10 2.5、烟风道组合安装 2007.11——2009.9 2.6、大屋顶安装 2009.8——2009.10 3、施工大事记

    4、机械布置

    4.1、SCC9000履带吊:72 m主臂+54m副臂加超起工况,布置在炉后右侧上,距K6列柱12.5m,左右方向行走。

    4.2、ZSC70240/80t塔吊:布置在炉左侧,K3-K4之间,距10轴线约7m,臂长为70m,钩下高度为:127m。

    4.3、16t塔吊:布置在炉顶K3板梁上靠近3轴线和#36次梁、#40次梁之间。4.4、CC1000履带吊:布置在锅炉后侧,配合塔吊吊装,其工况为: 54m主臂。4.5、63t履带吊:布置在锅炉后侧,配合80t塔吊吊装,其工况为: 30m主臂。4.6、60t轮胎吊:布置在炉膛零米,用于配合80t平臂吊作业。

    4.7、60t和40t龙门吊布置在组合场,用于设备的组合运输。4.8、40t低架平板车1辆、30t拖车1辆运输设备。

    4.9、10t卷扬机2台、5t卷扬机4台、3t卷扬机2台,布置在前后炉顶,主要负责受热面刚性梁和部分散件的吊装。

    4.10、单轨10t电动葫芦二台,主要从事后烟井区低温再热器、低温过热器及省煤器吊装。

    (本体安装机械立体分布图)

    (三)锅炉钢架安装技术总结 1、工程概述

    天津北疆发电厂一期工程2×1000MW机组配用上海锅炉厂生产的超超临界变压直流炉、单炉膛、内螺纹螺旋管圈水冷壁、一次中间再热、采用八角双切圆燃烧方式、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢支吊构架、全悬吊结构π型锅炉。型号:SG—3102/27.46-M532,锅炉分为炉膛区、后烟井区两部分,支吊在锅炉钢架上,左右对称布置。

    篇三:锅炉专业工作总结

    年度工作总结

    在繁忙的工作中转眼之间2011年的工作已接近尾声,过去的一年中平海维护项目正式开始了2号机组的检修维护工作,锅炉专业的组织结构也进一步得到完善,此时的检修班组由原锅炉检修工、炉辅检修工、阀门检修工组成,同时班组也加入了很多新员工,检修工作也打破了原工种的界限,这些都需要班组员工进一步提高思想认识,此时的锅炉班员工思想浮动,但值得欣慰的是经过几次停机检修工作,班组的团队合作精神、凝聚力得到进一步加强,新员工也一步一步融入到班组的大家庭中。在短短的时间内,锅炉班也不再像成立之初的茫然,工作的开展也有所收获,但不足之处也由很多,现将全年的工作总结如下:

    一、主要检修工作

    2011年,我们的主要工作是2号机组的168跟踪、168后停机消缺、8月份及9月的爆管抢修工作、机组日常的检修维护工作;

    由于种种原因2机组缺陷较多,168后又没有进行停机消缺工作,5月初电厂利用出线改造的机会对2号机组进行停机消缺,锅炉专业在人力紧缺的情况下消除168遗留缺陷40多条,完成了两台空预器热一次风出口膨胀节改造、飞灰取样、煤粉取样的改造工作,解决了22台长吹运行过程中无法吹灰的问题,确保了2号机组的安全稳定运行,也为平海项目后期的维护工作打下了坚实的基础;

    8月份,平海2号机组大包低温再热器区域发生爆管,电厂锅炉专业共策划检修项目31项,其中重点项目包括了2A、2B引风机电机找中心、水冷壁中间联箱管座更换、大包漏点处理、2A一次风机揭盖检查等

    项目;由于发电形式严峻,计划检修工期只有4天多的时间,业主对此次检修工作非常重视,同时也在对我公司的检修实力与其他检修单位在进行比较,对于项目来说更是进入平海电厂的“第一炮”,而能不能打响则关系到项目乃至整个公司在电力检修行业中的荣誉;面对这些问题,项目领导带领锅炉专业所有人员始终坚持奋斗在检修的第一现场,重点项目更是由主管班长亲自带队,检修现场哪里有困难、人员少,哪里就有项目管理人员的身影;炉顶大包检修现场,锅炉班检修人员更是冒着70度左右的高温进入大包通宵查漏,在环境温度降至60多度左右时锅炉班人员轮班进入大包内开始换管工作,由于环境恶劣、再热器系统正压,焊接难度非常大,经过多次努力于,当天下午工作结束,受检焊口一次合格;此次抢修过程中锅炉班人员克服时间紧、温度高、工作难度大等诸多不利因素,在机组晚停机一天的情况下,比原计划提前一天的时间完成了爆管抢修工作,为业主赢得17个小时的发电时间,得到业主一致好评;

    9月22日,2号炉出现锅炉泄漏报警,停机后检查爆管位置位于炉膛正上方62米左右的后屏过热器处,由于检修时间很紧,而爆管位置下方无作业面,架子搭设需从水平烟道搭吊架至屏过处,整个检修工作都在吊架上进行,这样的检修工作对于我们刚成立的维护项目来说,不管是从人员技术还是安全方面来讲压力都很大,换管过程中项目领导亲临现场指挥,对所有进入炉膛检修人员进行专项技术交底,检修作业班长主管亲自带队,安全、质量人员重点盯防,确保换管工作万无一失,整个抢修工作比原定计划提前8小时完成。在抢修过程中,锅炉员工的吃

    苦耐劳精神体现的淋漓尽致。

    今年我们还出色的完成了原煤仓衬板的加固工作,在技术改造方面,针对北京电力设备厂生产的辊式磨煤机运行过程中长期振动的问题,在磨辊架处加装限位,处理后磨煤机运行效果良好,也可以说是一次小的技术革新吧。

    一年来,经过锅炉班的全体努力,机组越来越稳定,设备缺陷逐月在减少,每月的消缺率已达到100%,消缺及时率100%,得到了业主的一致认可。

    二、安全与质量

    2011年度,锅炉专业总体上安全状况良好,没有发生人身伤亡事故及重大的设备损坏事故,但还是存在许多问题;

    首先,从员工的安全意识上来说。员工的安全意识较之以前有了大大提高,不安全行为逐月减少,这是值得肯定的地方。尽管安全意识在提高,但还远没有达到业主要求,员工在对待安全时,普遍缺少思考,存在侥幸。习惯性的违章作业还时有发生,文明施工始终标准不高。这些,都需要员工在作业时多思考,才能保证工作安全顺利的进行下去。

    其次,在工作票的执行上面,刚接手2号机组维护时,我们在执行工作票方面,存在一系列问题,如工作票交底不清、工作负责人不在现场等。尽管困难很多,但是我们还是愿意去面对这些困难。检修与维护的不同决定了工作票的重要性不同,机组运行时的维护工作风险性显然更大,不确定因素也相应提高了很多。这些都需要我们在员工的安全素养方面加大培训力度。

    本年度,锅炉专业的质量情况良好,没有发生重大的质量事故。2011年度,我们出色地完成了几项较大的检修项目,如处理大包爆管检修、后屏过爆管抢修、#2炉干排渣B斗提机检修等等。虽然,我们取得了很好的成绩,也得到了业主的肯定;但是,我们锅炉专业也出现一些问题,例如,#2炉B原煤仓落煤管堵塞处理过程中,由于工作负责人对工作存在侥幸心理以及管理人员把关不到位,造成跑煤;A一次风机检修后围带处漏风,由于对设备的缺陷没有引起重视,抱着碰运气的心态去检修,也造成重复缺陷;针对这些检修过程中存在问题,专业制定相应的措施,将检修问题编写成案例学习,加强员工的质量意识,培养员工的主人翁精神。

    三、专业管理

    本年度,由于机组刚投产,运行不是很稳定,检修工作相对很多,再加上新员工较多、思想不稳定、技能水平相对较差,工作重点偏向于员工的思想稳定及新员工技能培养;检修工作较辛苦,环境相对其他维护点来说较差,生活相对比较单调,前期检修工作较多,新工在这样的条件下(来自:WwW.fwwang.cn :锅炉技术总结)思想浮动很大,很多新工在不适应的情况下辞工,针对这些问题项目领导组织专业管理人员在业余时间与员工进行座谈,了解员工的思想动态,帮助新员工树立正确的人生观,组织员工积极参与业余活动,在有困难时给予帮助,培养新工对项目的归属感;

    在技能培养方面:1、在班组理论学习的同时进行基础钳工知识的培训;2、建立师徒关系,对新员工因材施教,针对员工的兴趣,指定师傅,确定学习的方向,实行奖励机制,对技能提高较快的员工,对其师徒两

    人给予一定奖励;3、积极参与公司组织的一专多能的培训,本年度锅炉专业已组织2人参加电火焊气割培训、1人参加起重司索培训;4、培养新员工的自信,一些的检修工作逐步开始由新员工去完成,师傅只在发生错误时才给予指导,我始终认为,只有亲身经历,印象才会深刻,成长才会更迅速;5、鼓励员工走出去,在项目维护工作相对稳定的时候将技能水平较低的员工调至其它检修工地参与检修工作,使其感受检修工作的紧张气氛、提高自身的技能水平,从而为项目培养一批基本工相对扎实的技能人才。

    四、下一年工作计划

    总的来说锅炉专业今年的工作取得了一定成效,也得到了项目领导和业主的肯定,但我们仍有很多不足之处,还有很多工作需进行开展;

    1、全力做好2012年2号机组大修工作,组织管理人员对检修项目进行分解,熟知每项检修工作,提前做好2号炉大修工作的机工具材料及人力计划,对重点检修项目做好施工方案及紧急预防措施;出色完成2号炉的大修工作;

    2、做好设备的维护检修工作,设备维护注重保养,加强设备定期维护力度,所有定期维护要做到实处、做到记录有据可查,对易损设备要做到定期检查、定期更换备件,杜绝因设备缺少维护而进行的检修工作;减少重复缺陷的发生,建立重复多发性缺陷台账,对重复缺陷进行技术分析、找原因,对重复、多发性缺陷持续跟踪,做到缺陷发生原因不清楚不放过、缺陷未处理不放过;

    3、加强推行区域责任制,推行“人人都是设备的主人”的管理理念,

      这是篇好范文参考内容,涉及到锅炉、工作、检修、垃圾、布置、设备、员工、项目等范文相关内容,希望大家能有所收获。

    • 办公文档
    • 研究报告
    • 管理文献
    • 应用文书
    • 学术论文
    • 金融行业
    • 地理文化

    推荐访问

    推荐一个好地方作文四年级上册优秀作文 推荐一个好地方四年级上册优秀作文(13篇) 一个好地方四年级上册优秀作文(13篇) 二年级作文我美丽的家乡10篇精选怎么写 二年级作文我美丽的家乡10篇精选 二年级作文我美丽家乡10篇 我能行作文600字 中考作文我能行600字5篇 中考作文我能行600字合集 2022十月朋友圈说说 2022十月你好的句子发朋友圈100句精选 十月你好句子发朋友圈100句 以清澈的爱只为中国为主题的演讲稿 “清澈爱只为中国”爱国主题演讲稿合集 三年级作文范文 猜猜他是谁三年级作文范文(精选26篇) 猜猜他是谁三年级作文范本(26篇) 以乡愁为话题的中考作文5篇作文 以乡愁为话题的中考作文5篇 以乡愁为话题中考作文合集 地理老师教学工作的总结范文5篇字数 地理老师教学工作的总结范文5篇 地理老师教学工作总结范本合集 司机岗位的工作个人总结报告5篇是什么 司机岗位的工作个人总结报告5篇 司机岗位工作个人总结报告合集 销售阶段性工作总结报告 销售阶段性工作情况的个人心得模板范文 销售阶段性工作情况个人心得模板范本 记一次愉快的寒假小作文5篇作文 记一次愉快的寒假小作文5篇 记一次愉快寒假小作文合集 我热爱这样的初中生活600字作文记叙文 我是如此地热爱中考语文作文(8篇) 我是如此地热爱中考语文作文(8篇) 地热 大学迎新活动创意策划 大学迎新创意策划(2022)5篇 大学迎新创意策划合集 销售本职工作内容的个人总结范文5篇字数 销售本职工作内容的个人总结范文5篇 销售本职工作内容个人总结范本合集 2022年度个人工作总结范文五篇图片 2022年度个人工作总结范文五篇 度个人工作总结范本五篇 社区放电影活动总结的缺点 社区放电影活动总结 放电影 2022大学军训心得体会 2022大一学生军训心得感悟范文最新7篇(实用) 大一学生军训心得感悟范本最新7篇(实用)